您当前所在的位置:万州百盛制冷 > 新闻资讯 > 关于温控器对压缩机保护的说明

新闻资讯

关于温控器对压缩机保护的说明

关键词:

万州冻库安装万州冷库安装万州冷库设备

2015-03-22

静态缺相保护
    仪表出厂设置为保留静态缺相和相序保护功能(b09菜单设置为01模式)。按仪表接线图所示要求接线。仪表上电后,若相序错误则显示E07故障代码,若12端口或18端口无电也显示E07代码;若10端口无电或11端口开路,则仪表不工作。通过以上连接完成仪表的静态缺相保护和相序保护功能,相序保护和静态缺相保护在仪表上电后一直检测,若取消相序保护功能,则将b09菜单设置为00模式。

电流传感器
每台仪表出厂时配备一只电流传感器,在硬件设计上只检测压缩机的两相工作电流,通过矢量合成的方法合成出第三相,此种方法的优点是尽量减少相关硬件的数量和重量,减少累计测量误差。缺点是只允许检测三相电动机负载,对于三相阻性负载检测无效。具体应用时,将电流传感器固定在机箱托板上,流经压缩机的三相电流中的任意两相穿过电流传感器的中间的圆孔即可。电流传感器可以放在交流接触器的前端或后端(只允许流经压缩机电流的导线穿过电流传感器,其他负载不要穿过电流传感器)。根据用户电网情况,应尽量使流经电流传感器的两相电流相等。

动态缺相保护
在压缩机运行过程中,仪表实时检测压缩机工作电流的变化,若在2.5秒内,某一相电流≤2A,则仪表停机,关闭所有输出,屏幕显示E01故障代码,同时蜂鸣器鸣叫,提醒用户。若制冷机组功率太小(工作电流2A~3A),有可能造成缺相误动作,建议将压机导线穿过电流传感器两圈,这样检测电流为实际电流的2倍,可防止缺相误判断。

过载保护

在压缩机运行过程中,三相电流中的任何一相电流≥b01(出厂设置30A)并且持续时间≥b02(出厂设置30S)时,则仪表停机,关闭所有输出,屏幕显示E02故障代码,同时蜂鸣器鸣叫,提醒用户。

不平衡保护
在压缩机运行过程中,三相电流中的任意两相之差≥b04(出厂设置30A)并且持续时间≥b05(出厂设置60S)时,则仪表停机,关闭所有输出,屏幕显示E03故障代码,同时蜂鸣器鸣叫。

电流测量误差
由于电流传感器的检测误差、电网的不平衡误差、仪表内部硬件的测量误差,通过仪表观察的三相电流会与实际电流有所偏差,目前测量误差为5%(在三相电流平衡的基础上),即使有偏差,但与实测电流相对是固定的。不会影响缺相、过载、不平衡的保护判断。

压控开关接口
将制冷机组上的高低压控制器分别接至仪表的7、8、9端口,在机组运行或停机过程中,若高低压异常,则仪表停机,关闭所有输出,屏幕显示故障代码,同时蜂鸣器鸣叫。

提醒用户。注意7、8、9端口为无源开关量不得引入任何电源。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
万 州 百 盛 制 冷
江苏装配式冷库直销 专业安装维修
地址:万州区火车站旁佳信市场12号-1
联系人:施老师
电话:15870570115 023-64893006
 
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密