手烧蒸汽锅炉生产或生活用汽量约为锅炉额定蒸发量的80%较为适宜,特别提请注意的是,锅炉蒸发量是铭牌压力下的蒸发量,而国外有些锅炉其蒸发量是零压下(at2120F)的蒸发量,锅炉实际出力相差很大。

蒸汽锅炉安全操作技术事项:
手烧蒸汽锅炉启动前应对压元件、炉墙及烟风道、安全附件保护装置及仪表,汽水管道及阀门等进行全面检查,经确认合格后方可进行启动;锅炉启动前,先上水,当水位达到最低安全水位后,可点火。在此过程中应检查汽水系统各阀门的位置是否正确,省煤器的旁通烟道或循环阀门应打开,水质应符合标准;启动时应先开引风机后开鼓风机,升压应当缓慢,随时注意观察水位,压力升至0。1MPA时应冲洗水位表;根据负荷的变化,适当给水量、给风量、给煤量适时进行清炉,保持气压、水位和燃烧稳定;每班冲洗水位表一次、排污一次,每24小时进行一次安全阀排汽试验,每班试验一次高低水位报警装置;定期排污应在高水位、低负荷情况下进行。排污过程中要有专人监视水位、锅筒排污不得超过30秒其余回路不宜超过15秒,各回路要依次进行,排污后要检查排污阀是否关严,严禁用加力杆,敲击等方法开启排污阀;锅炉压火应在高水位时进行,压火过程中,司炉工不得离开锅炉房,并随时监视水位;遇到特殊情况需做紧急停炉时,不得使炉温降低过快,从炉火熄灭到放水时间不得少于8小时,炉水温度高于70摄氏度不得放水;当锅炉发生严重缺水时,应立即进行停炉,严禁向炉内上水,也不许向外排气。